Příspěvků: 25
Témat: 25
Registrován od: Dec 2019
Hodnocení:
0
FIBARO Implant mi v Homey nechce reportovať stav relátok ani ich zmenu stavu. Vôbec nedáva spätnú väzbu. Neviete niekto, v čom to môže byť?
Příspěvků: 41
Témat: 0
Registrován od: Dec 2019
Hodnocení:
1
Toto je problém, s ktorým sme sa už stretli. FIBARO Implant má akosi nesprávne načítané "Associations". Keď vojdete do nastavenia Implantu, vidíte tam prvú skupinu ako 1.1
Toto je síce správne, ale z nejakého dôvodu to zle číta.
Riešenie je také, že to zmeníte na 1, uložíte a po chvíľke opäť zmeníte na 1.1
Potom by reporty mali už bežať.
Sme dodávateľom Z-Wave komponentov od všetkých významných výrobcov na Slovenský trh. V našej ponuke nájdete produkty značiek Fibaro, Aeotec, HeatIT, MCO Home a mnoho iných