#1
Prosim o radu ako spravne nastavit fibaro smart implant v Homey pre ovladanie posuvnej brany s pohonom NICE RBA3/c. Mam modul pripojeny na napajanie z pohonu a vystupy OUT1 a OUT2 na vstupy pohonu OPEN/CLOSE. Potrebujem aby sa spinal kazdy vstup samostatne na 1s. Da sa to nejak nastavit?


Přiložené soubory Miniatury
       
Odpovědět
#2
Thumbs Up 
Zdravím, prosím Vás to zapojenie Vám funguje, len chcete nastaviť to, aby sa len posielal 1s impulz, správne?
Podľa manuálu je parameter 156 a 157 presne na toto. Nastavíte si tam "auto off" funkciu na 1s. V Homey tento parameter nie je dostupný, ale môžete ho tam manuálne pridať. Dáte teda Raw configuration parameters a tam zadáte :
156,2,10;157,2,10

Počkáte chvíľku a malo by to bežať  Smile


Přiložené soubory Miniatury
   
Sme dodávateľom Z-Wave komponentov od všetkých významných výrobcov na Slovenský trh. V našej ponuke nájdete produkty značiek Fibaro, Aeotec, HeatIT, MCO Home a mnoho iných Idea
Odpovědět
#3
(12-09-2019, 11:12 AM)HomeSystem.sk Napsal(a): Zdravím, prosím Vás to zapojenie Vám funguje, len chcete nastaviť to, aby sa len posielal 1s impulz, správne?
Podľa manuálu je parameter 156 a 157 presne na toto. Nastavíte si tam "auto off" funkciu na 1s. V Homey tento parameter nie je dostupný, ale môžete ho tam manuálne pridať. Dáte teda Raw configuration parameters a tam zadáte :
156,2,10;157,2,10

Počkáte chvíľku a malo by to bežať  Smile

Vdaka, ano potrebujem to nastavit tak ze OUT1 zopne kontakt na 1s a sam sa vypne - tym da pokyn RJ pohonu na OPEN a rovnako po zopnuti OUT2 branu zavrie. 
Nastavil som tam dane parametre ale neviem kde sa da nastavit auto OFF. ovladanie je nasledne cez flows?


Přiložené soubory Miniatury
   
Odpovědět
#4
Ak Vám tie parametre nastavilo, tak by to malo byť všetko. Teda tým nastavením ste povedali, že vždy, keď sa tie relé zapnú sa majú po 1 sekunde vypnúť. Ďalšie nastavenie už nie je potrebné. Toto je funkcia priamo toho implantu. Skúšali ste to otestovať?
Sme dodávateľom Z-Wave komponentov od všetkých významných výrobcov na Slovenský trh. V našej ponuke nájdete produkty značiek Fibaro, Aeotec, HeatIT, MCO Home a mnoho iných Idea
Odpovědět
#5
(12-09-2019, 12:42 PM)HomeSystem.sk Napsal(a): Ak Vám tie parametre nastavilo, tak by to malo byť všetko. Teda tým nastavením ste povedali, že vždy, keď sa tie relé zapnú sa majú po 1 sekunde vypnúť. Ďalšie nastavenie už nie je potrebné. Toto je funkcia priamo toho implantu. Skúšali ste to otestovať?
Ano vdaka funguje to dobre. Je mozne pouzit INPUT1 napr. na detekciu otvorenej brany s tym ze na riadiacej jednotke pohonu viem naprogramovat to , ze sa zopne s napatim 24V a pouzit to ako trigger na flows a pod. ?
Odpovědět
#6
Nie slm si uplne isty ci odpojite v Homey vstup od vystupu. Teda tusim, ze vzdy, ked zopnete vstup tak aj vystup sa zopne. Vyskusajte nastavenia, mozno sa Vam nieco podari.
Sme dodávateľom Z-Wave komponentov od všetkých významných výrobcov na Slovenský trh. V našej ponuke nájdete produkty značiek Fibaro, Aeotec, HeatIT, MCO Home a mnoho iných Idea
Odpovědět
#7
(12-09-2019, 10:53 AM)Martin Napsal(a): Prosim o radu ako spravne nastavit fibaro smart implant v Homey pre ovladanie posuvnej brany s pohonom NICE RBA3/c. Mam modul pripojeny na napajanie z pohonu a vystupy OUT1 a OUT2 na vstupy pohonu OPEN/CLOSE. Potrebujem aby sa spinal kazdy vstup samostatne na 1s. Da sa to nejak nastavit?
Zdravím,  ja to  tiež teraz riešim   s pohonom Nice Robus 400,   napajanie fibaro implant ste brali  z  nice OGI (alebo SCA)?
Ja tento výstup mám obsadený pre signálne  svetlo stavu otvorenej brany,  neviem ci sa vzájomne nebudū rusiť.  Napájania plánujem cez externé trafo.
A parametre 20 a 21 netreba nastaviť na 2 (monostab.tlačidlo)?