Smart Home fórum

Úplná verze: Ako nastaviť HetIT Z-Temp2 v systéme Fibaro home center 2
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
Dobrý deň,
Mám heatIT Z-Temp 2 a riadiacu jednotku FIBARO Home Center2. Po pridaní termostatu do systému mi vo Fibare zobrazuje len ovládanie termostatu a prepínanie OFF/HEAT, avšak nevidím tu ani nemaranú teplotu ani vlhkosť. Vedeli by ste mi poradiť?
Zdravím Vás,
v HC2 je proces pridávania trošku zložitejší, ale stále je to možné:
- Najskôr pridajte zariadenie HetIT Z-Temp2 do Home Centra 2 v zabezpečenom režime

- Následne choďte do nastavení zariadenia do karty pokročilé nastavenia a prejdite do nastavení pridružení (associations)
- Zrušte single channel asociáciu prvej skupiny (S v Group 1) na Home Center 2, uložte nastavenie a obnovte stránku
- Následne choďte opäť do nastavení asociácií a nastavte Multichannel (M) v skupine 1 aj Skupine 2 na Home Center (prikladám obrázok)
- Uložte a počkajte, kým sa termostat prebudí (štandardne je to nastavené na 900s)

Následne už HeatIT Z-Temp 2 v systéme Fibaro HC2 zobrazuje aj teplotu aj vlhkosť. Prosím berte na vedomie, že pokiaľ používate termostat tak, že pomocou pridružení posielate príkazy do relátok na spínanie kúrenia, aj tieto relátka musia byť pridané v zabezpečenom režime, aby Vám pridruženia fungovali.